土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 房间湿度降不下来头痛啊

房间湿度降不下来头痛啊

发布于:2009-06-29 16:39:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度
甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度
我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140
请教大虾们,解决方案

全部回复(90 )

只看楼主 我来说两句
  • cz3760603
    cz3760603 沙发
    没有先后一定的先后关系,加湿器冬天才开的,夏季冷量不够,冷冻除湿不够
    2012-09-27 14:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • szyyua
    szyyua 板凳
    新手上路、学习中、、、、、
    2012-09-21 16:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通标书

我是学暖通的,刚刚毕业,进了一家安装公司,老板让我做标书,但是我标书一点都没接触过,想请教下做标书有没有前途啊?

回帖成功

经验值 +10