土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下一层防烟楼梯间加压送风问题

地下一层防烟楼梯间加压送风问题

发布于:2009-06-28 22:17:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
住宅18层,地上防烟楼梯间跟合用前室均满足自然排烟。现在仅对地下室一层进行加压送风。
如果只对防烟楼梯间加压送风,那么根据高规的表来选择风量的话,最少也25000,这样风量很大,导致给一层送风风口就很大,我这个楼梯间全是剪力墙,结构也不给开那么大的口,这个问题这么解决啊?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    这本书这么详细,那要找来看看。:lol
    2009-07-29 09:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • wge_2001
    wge_2001 板凳
    因为地下一层楼梯基本算封闭楼梯间(消防电梯不下地下室),优先考虑自然排烟(1.2m2可开启外窗),计算排烟量可参考“上海防排烟技术规程”(里面对不同层数的封闭楼梯间、防烟楼梯间风量都有比较详细规定)
    2009-07-16 15:47:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正压送风机风压确定

正压送风机风压怎么确定,按每层的正压值乘以层数吗?刚开始设置暖通的这问题感到困惑,希望高手解答!

回帖成功

经验值 +10