地下一层防烟楼梯间加压送风问题

发布于:2009-06-28 22:17:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
住宅18层,地上防烟楼梯间跟合用前室均满足自然排烟。现在仅对地下室一层进行加压送风。
如果只对防烟楼梯间加压送风,那么根据高规的表来选择风量的话,最少也25000,这样风量很大,导致给一层送风风口就很大,我这个楼梯间全是剪力墙,结构也不给开那么大的口,这个问题这么解决啊?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    这本书这么详细,那要找来看看。:lol
    2009-07-29 09:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • wge_2001
    wge_2001 板凳
    因为地下一层楼梯基本算封闭楼梯间(消防电梯不下地下室),优先考虑自然排烟(1.2m2可开启外窗),计算排烟量可参考“上海防排烟技术规程”(里面对不同层数的封闭楼梯间、防烟楼梯间风量都有比较详细规定)
    2009-07-16 15:47:16