土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下

请教下

发布于:2009-06-28 20:36:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.开关柜 如KYN28-12 方案003 004的区别在于004有接地开关 什么时候选择003 什么时候选择004呢 ?接地开关的数量及位置怎么选择呢 ?
2.刀开关与隔离开关不是一个东西吧 怎么去区分二者的使用呢 ?
3.电流互感器选择600/5的话,那么电流仪表的量程选择0~600的?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    进线柜不装接地刀闸,出线柜装接地刀闸;
    后面问题另外帖子已经回复过了。
    2009-06-29 06:05:29

    回复 举报
    赞同0