土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选用高压or低压电机问题

选用高压or低压电机问题

发布于:2005-05-23 11:14:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一泵站,电源10kV,水泵电机200kW,共2台

请问各位高手,是否经历类似工程,选用何种电机最为合理?(10kV or 0.4kV)

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • eblue
    eblue 沙发
    同意楼上的,我们估算下来高压的造价比低压的高18%左右,看来没理由选高压电机了?赐教
    2005-05-26 09:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • ostrich414
    ostrich414 板凳

    但是如果选用了高压电机,造价会比低压更高,二次保护部分也更复杂,要考虑的也更多,经过技术经济比较还是低压可以。
    2005-05-25 20:00:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问线路中的电压降如何计算

请问线路中的电压降如何计算

回帖成功

经验值 +10