土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 外廊是否需要设置喷头?

外廊是否需要设置喷头?

发布于:2009-06-28 10:57:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在所做的一个工程:二层建材商业楼,3500m2,分隔成若干商业单元,一层南北侧均开门直通室外,门上方仅0.6m宽通长雨棚兼空调搁板.
二层南北两侧均为开敞外廊,无吊顶未封闭,直通大气,请问一层门外、二层外廊是否需要设置喷头?

[ 本帖最后由 acheng 于 2009-6-28 11:08 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • acheng
    acheng 沙发
    外廊是否需要设置喷头?
    2009-06-28 22:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • 老谭
    老谭 板凳
    如果你说的外走道直通疏散出口,只给人员疏散没其它用途的,并且没有与不设喷淋的相邻房间相通的话,外廊可以不设喷头。