防雷减灾
8.72 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
本人因时间充足,有工作经验5年,想寻找电气私活,如电气设计、施工、预结算、资料整理、项目管理。有意者请与我联系,QQ364473915
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(80 )
只看楼主 我来说两句-
liyagang88
沙发
其实SPD的参数选择主要是依据JGJ16-2008
<民用建筑电气设计规范>
的11.9.4选就可以了,稍微要点余量。我的了解,有时SPD选的再好,接线不好,两端接地线太长(到接地体的长度),有的超过3-4米,当有雷电流的流过的时候,加在所要保护设备的电压是很高的有的超过了10几KV,远远超过了要保护设备的耐压等级,一样起不到保护作用。12楼说的我认为只是小窍门,就向我们常说电流是功率的两倍一样,但是你不能说电流都是这么算出来的。
民用建筑电气设计规范>
2009-07-13 16:58:13
赞同1
-
cof1562411000806
板凳
666
2020-12-01 01:53:01
赞同0
加载更多回复 举报