土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 帮分析软启动的问题

帮分析软启动的问题

发布于:2009-06-27 18:13:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近因为打雷导致突然停电 开机时发现软启动器(西门子)进线有380V电压驱动线圈有220V电压 电源也有220v LD1灯常亮 没输出电压 估计是没触发可控硅 所以去找了一台以前好的闲置多年的备用机子一台 一上去就出现驱动完毕 无法使用 请各路朋友帮分析下 谢谢!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “一上去就出现驱动完毕 无法使用 请各路朋友帮分析下”???
    意思是找来一台“驱动完毕”可用,原来一台“无法使用”?
    雷击把“触发模块”打坏了。
    2009-06-28 05:50:28