混凝土结构
\
这种环形建筑物是否应该设缝?
这种环形建筑物是否应该设缝?
在做一个环装筒形建筑物,单面长度40多米,总长160多米,两层,框架结构
请问:1.是否应该按照GB50010中55米要求设缝?
2.假如平面不方便设缝,可不可以完全用后浇带代替处理?
3.若设缝,考虑平面,能否从中间只设一道缝,分成两个u形体,这样是否违反55米?
发布于
2005-05-23 09:24:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
yfs007
算算温度应力就知道了,这个根本就不用设,总工说的很对,这样的结构就是再大点都可以不设,规范也是要有计算为基础,现在计算温度应力的软件比较多,不能确定就计算啊,计算结果至少可以参考,同时谢谢楼主把结果告诉我们,长了见识了。
2008-11-14 09:11:14
来自 PC
评论
举报
zhm1980
本人做过类似的工程,没设缝,审图没提意思!!
2007-10-18 16:25:18
来自 PC
评论
举报