土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 二级负荷的双回路引自不同的变压器,变压器要求引自不同的电源吗?
好久没来了,请教各位一个问题!
二级负荷的双回路引自不同的变压器,变压器要求引自不同的电源吗?大家在当地是怎么做的?

全部回答(3 )

  • phniex
    应该引自不同的电源,也就是10千伏高压双回电源进线。双回电源进线可引自同一变电站,也可引自不同变电站。
    这样的话,你的二级负荷从10千伏至0.4千伏才为真正的双回供电,或者另外一路由0.38千伏自备发电机供电。
    2009-06-27 22:43:27 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    关于这个几级负荷问题, 尤其是二级的, 规范上写的就是一个参考, 这个无法写得很清楚. 要在具体的项目中来 研究, 比如电源的独立性, 现在电网都连在一起, 哪有独立的电源. 再有一个很重要的条件, 就是业主对外线电源的投资, 要知道现在供电局给你一个外线, 尤其是专线是很贵的.几百万, 上千万都有
    2009-06-27 22:37:27 来自 PC 评论 举报