土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个配电箱的最大回路数

一个配电箱的最大回路数

发布于:2009-06-26 22:46:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我做的平面图数下来一层楼一共大概要25-30个回路,看来看去,也没有可以删掉的~~求教一下配电箱最多可以做多少个回路,30个回路的箱子会不会很大#83~~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dongjiange3553
    照明箱体不值钱,别做太多,影响面太大,分区设置、再者回路多照明箱内进出管线多、箱内线也多,可怜了最后维护的电工,特别建议大家少用PZ30双层箱
    2013-04-22 08:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • jlspwja
    jlspwja 板凳

    三十多个回路的 配电箱很正常,我们这边大型商场有很多一个配电箱50多个回路的。上次见了一个商场的配电箱110个回路,分成两个箱体装的
    2013-04-21 19:47:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

成都某公园道路照明工程施工组织设计

成都某公园道路照明工程包括各种线管和线缆的敷设,照明灯具的安装和调试,配电箱的安装和调试,以及相关的控制设备的安装和调试等。

回帖成功

经验值 +10