土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 困扰我的问题:消防设备属于三级负荷,用末端自动切换么??感觉规范写的不明白

困扰我的问题:消防设备属于三级负荷,用末端自动切换么??感觉规范写的不明白

发布于:2009-06-26 22:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按防火规范P100
11.1.1条
室外消防水量20L/S,小于25L/S,
屋面排烟风机可按三级负荷供电,即单根专用回路。


可是,11.1.5条又表明
排烟风机 应在其线路末级配电箱处设自动切换装置。
此处这个“自动切换装置”是何物??是特指双电源切换开关?
普通断路器算不算“自动切换装置”??断路器不也能自动投切么?
不知道我意淫的对不对。。
那岂不是又要把排烟风机归为2级负荷。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bzainr
    bzainr 沙发
    刚好昨天看到建筑电气上的一篇文章讲的就是此问题,消防设备三级负荷是需要双电源切换的,只是双回路,此双回路可以引自同一变压器,与二级负荷有所区别;用PC级转换,CB级带过负荷切换等,“消防线路保护应作用于报警”
    2011-10-28 16:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • helloxiaoguo
    helloxiaoguo 板凳
    这个你可以看一下新版《民规》关于末端切换一节的条文说明,写的很明白:末端切换指消防负荷为一、二级的情况。
    所以单从这点说的话,三级的消防负荷单路供电是没一点问题的。至于消防局是否认可《民规》这一条款,那就不是设计人员能左右的了。
    2011-10-28 16:25:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,请各位大侠指点

刚入行,请大家指点。有4栋塔楼,都是18层,每层6户。由于建筑布局的原因,现在能留给电气管井的净尺寸600*1000,规范上说配电箱前留0.8m操作空间,当建筑平面受限制时,可利用公共走廊满足操作、维护距离的要求。我想请问各位,如电气管井净尺寸600*1000,那管井开的门多大才合适。

回帖成功

经验值 +10