土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混桩基础条形承台梁的疑问

砖混桩基础条形承台梁的疑问

发布于:2009-06-26 16:19:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
手上一工程,6层砖混结构,采用PHC管桩+条形承台梁,而对于计算模型有些疑问,还望高手指点一二!!
做法一:
1、先用JCCAD进行基础导荷载,读砖混荷载,根据地基基础规范来确定是否计算地震荷载,取墙下均部线荷载。
2、计算基础梁截面大小及配筋,可以用MORGAIN、理正结构工具箱或者其他的计算软件,按连续梁计算。
3、根据上面的计算结果,确定作用在承台上的集中荷载,进而确定桩型、桩数以及桩径。
做法二:
计算时按照底框模型来计算,但程序中的中梁刚度放大系数取1.0,根据柱底内力设计值简图确定所需桩,条形承台梁配筋取用模型计算的底框梁配筋(混凝土保护层厚度改变)
不知道上述两种做法哪个更合理些??还望高手指点!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • j17975520
    j17975520 沙发
    也做一个同样的项目,户型很不好,桩很不好布置。
    2012-09-08 17:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • constructional
    其实很简单,采用400管桩,间距4m左右,单桩承载力在800~1000KN,基础梁高度为500mm,承台500×500×400(厚),基础梁上下各配三级钢20,承台配12@150网片,即可满足要求。
    2011-06-07 12:35:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

女儿墙超过多高要抗震验算?

如题,在规范哪里可以找到,谢谢!

回帖成功

经验值 +10