发布于:2009-06-26 16:19:26
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
手上一工程,6层砖混结构,采用PHC管桩+条形承台梁,而对于计算模型有些疑问,还望高手指点一二!!
做法一:
1、先用JCCAD进行基础导荷载,读砖混荷载,根据地基基础规范来确定是否计算地震荷载,取墙下均部线荷载。
2、计算基础梁截面大小及配筋,可以用MORGAIN、理正结构工具箱或者其他的计算软件,按连续梁计算。
3、根据上面的计算结果,确定作用在承台上的集中荷载,进而确定桩型、桩数以及桩径。
做法二:
计算时按照底框模型来计算,但程序中的中梁刚度放大系数取1.0,根据柱底内力设计值简图确定所需桩,条形承台梁配筋取用模型计算的底框梁配筋(混凝土保护层厚度改变)
不知道上述两种做法哪个更合理些??还望高手指点!!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报