土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于末端盘管出口温度高的问题

关于末端盘管出口温度高的问题

发布于:2009-06-26 15:25:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们是一家工业企业,全厂区面积9万平米,空调面积7万平米,配4台水冷约克机组750冷吨,但现在只是厂房内合一部分办公、宿舍使用空调,主机在厂房的地下室,办公和宿舍是独立建筑,距厂房约120米,现在开启一台主机时,主机冷冻水温度9-10度间,厂房温度满足要求,另外的宿舍和办公区制冷效果不好,其中办公区的风机盘管是在原来散热器拆除后改造的,仅更换风机盘管,进出水管管径未变。有什么好办法解决?????
在管线上加循环泵会有效果吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjihai
    chenjihai 沙发
    可以把制出的冷冻水分配一下,然后单独给办公区和宿舍使用!因为你的两大使用点距离上存在差异,会造成冷冻水分配不均!仅供参考!
    2009-07-02 21:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • yateer02
    yateer02 板凳
    办公区的风机盘管是在原来散热器拆除后改造的,仅更换风机盘管,进出水管管径未变,这样的话会影响水流量,系统配置不合理。水管管径应重新设计安装。
    2009-07-02 18:57:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冰箱回流管结霜的原因分析

昨天维修一台冰箱换散热网,修好后开机可以制冷,温度能降下来并自动停机,但回流管会结霜.低压压力偏低有时接近0个压力,大家帮忙分析一下是什么原因.

回帖成功

经验值 +10