各位朋友,kYN28A中置柜活门到静触头的距离不满足155的要求,你们是怎样处理的?用绝缘活门?还有对于大电流柜,活门机构与断路器的配合是否有问题?在试验位置活门是否已处在半开状态?有无活门打不开的现象?小车两侧推活门的弯板是否需要更换?恭请大侠指教。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • li1314212
    li1314212 沙发
    有要求就改呗,供电公司是大爷
    2013-12-17 08:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • yang14563
    yang14563 板凳
    xiamuwu 发表于 2009-6-30 12:16 请问在试验位置活门已半开启有问题吗你说的活门半开启是担心断路器在推进过程中梅花触头可能会碰到活门板能事先采取让活门部分打开的措施,以让断路器顺利进入工作位置,但是3906中关于活门的表述中也提到,指出一个位置是允许 可移开部件的触头或者隔离开关的动触头与固定触头结合,另一个位置是他成为外壳或者隔板的一部分遮住触头部分,这时活门至少达到IP2X,这是因为在检修时,断路器退出,活门关上,线路侧或者母线侧是有电,假如开启过大,达不到防护等级是不允许的