一高层商住楼已竣工交付使用。地下水池面积120平方米,水池高3.9米,其中生活水量80立方米,水高0.65米,消防水高3.25米,水池底面标高比泵房水泵吸水管低1.38米:即消防水位最高水面比水泵吸水管高1.75米,水泵吸水口却比吸水管低1.38米,吸水口处没设底阀,选用消火栓水泵为100DLX-20x5三台,两用一备,采用吸水总管吸水。消防水泵启动正常,当到达吸水总管位置时,就吸不上水了。是什么原因?各位高手请帮我分析一下!谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    “当到达吸水总管位置时”是不是说当水位达到吸水总管位置时?如果是,我认为设计有问题。但水位达到吸水总管位置时,很显然会有空气吸进(管径应该在150左右,不是个小管子)。一旦吸入空气,结果当然是没有水了!应该在水池靠近水泵一侧设置吸水井,井底应该设置在水池底下大于800的位置处。另外水泵吸水口与吸水总管应该在同一水平线上,只是在穿过水池时用一90度弯头拐到吸水井内即可,以满足水位充分高于吸水总管和水泵吸水口从而满足自吸。其实是个很简单的问题,不知道设计时为什么犯如此错误。