如果建筑室外消防用水量20L/S,而1个室外消火栓流量即10-15L/S,这是否意味着,不管该建筑是否室外消火栓间距120m或者150m设置,该建筑室外要设2个室外消火栓,那每隔120米设一个室外消火栓又是哪门子的道理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
neardespring
沙发
“当到达吸水总管位置时”是不是说当水位达到吸水总管位置时?如果是,我认为设计有问题。但水位达到吸水总管位置时,很显然会有空气吸进(管径应该在150左右,不是个小管子)。一旦吸入空气,结果当然是没有水了!应该在水池靠近水泵一侧设置吸水井,井底应该设置在水池底下大于800的位置处。另外水泵吸水口与吸水总管应该在同一水平线上,只是在穿过水池时用一90度弯头拐到吸水井内即可,以满足水位充分高于吸水总管和水泵吸水口从而满足自吸。其实是个很简单的问题,不知道设计时为什么犯如此错误。
2005-05-22 22:56:22
赞同1
-
vectra
板凳
先检查下吸水管路,看是否严密
2005-05-26 23:29:26
赞同0
加载更多回复 举报