土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 着急!水池这么做行吗

着急!水池这么做行吗

发布于:2009-06-26 09:08:26 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
我在做一个长30宽20深10M的一个大型水池,里面没有隔墙,没有顶盖,基本算是一个空池子,地面以上500mm,基本是全地下的,池内水深4.5m ,我实际算的时候池内的水压力不大,主要是池外土压力很大。如果做扶壁的话,大约3至4米就的做一个,好像很浪费,因为我们是总承包公司,对经济的要求比较高,我是这样想的,请各位前辈帮忙看一下这么做行不行:我在长方向池壁设5根柱子,短方向池壁设4根柱子,里面相应的位置也设上柱子,设两层梁,然后按框架计算。相当于土压力通过板都传到柱子上,这样做可以吗?底板应该怎么做那?我想,没有地下水,那么深的底板,地基承载力有200多,底板应该是构造就可以了吧?如果不是,应该怎么做那?请前辈指教!先谢过了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiaxia2008
    xiaxia2008 沙发
    哪位好心人能帮我传个有限元分析的软件,我想用软件做一下,理正计算水池的软件直接不能用啊,小型的还好,大的就没有一点参考价值了
    2009-06-29 19:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • caochangzhi
    caochangzhi 板凳
    应该可以吧,不过池壁最好做上环梁
    2009-06-26 09:35:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。