请教各位大虾,建筑给排水的施工可有什么出版物没有,因为很多问题对于年轻的工程师来说却是比较难以回答,而且个人认为大多数设计人员对施工懂得不多,一旦施工时发生什么特殊情况,要设计人员解决,一时真的难以应答。那位大虾有什么好的建议请不吝赐教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
little_strong
沙发
建议按地面坡度取,一般情况下不要做跌水井;在满足流量的情况下,可以把管径缩小一级,流速会减小
2005-05-25 00:22:25
赞同0
-
mzhstar
板凳
5%的坡度不大,即使3000的管道(钢筋混凝土管)在6%才达到极限流速,其他小管径的在5%的坡度时,流速是不大的,可以看水力计算表。我今常遇到20—30%的坡度都是按道路坡度布管。埋深过大时不用跌水的,否则不就更大了??
2005-05-24 14:10:24
赞同0
加载更多回复 举报