土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 讨论一下10KV系统中电压测量和低电压保护是否可以同用一个互感器绕组?
请教10KV系统中电压测量和低电压保护可以同用一个互感器绕组吗?
我在标准设计图例中看到电压测量和低电压保护同用一个互感器绕组,但是有人说:低电压保护和电压测量不能用相同的绕组,互感器也必须是双绕组的。有这样经历的同行们对这个问题是怎么看的。

全部回答(2 )

  • 海贼王laaa
    谢谢电气主管,不知道为什么我发出的主题讨论的人怎么这么少?是问题太简单还是太偏?
    2009-06-26 15:28:26 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    通常电压互感器二次有三组,一组给保护(保护用的要求在保护区域变比恒定),一组给测量(计量用的在额定电压区域精度高),最后一组是开口Δ(监测接地用)。

    当二次只有一组时,测量和保护可以共用。
    2009-06-26 13:56:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10