土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 武冷氨螺杆机组老是油压差跳闸,头疼

武冷氨螺杆机组老是油压差跳闸,头疼

发布于:2009-06-25 17:29:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
换了油,换了油过滤器还是老跳,压差控制器也没问题 武冷LG20机型 04年的。同一个系统,大冷的 用着好好的

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • sltc154447273
    sltc154447273 沙发
    这个方案不错
    2011-05-26 18:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • shangxueyue
    shangxueyue 板凳
    如果是机头的问题,那就不好说了
    油系间系过大也会导致以上情况的发生
    可能的话,
    可以打开看下子
    要是可能的话
    我可以帮你打开看下
    2010-03-23 16:32:23

    回复 举报
    赞同0