阅读下一篇
请教:楼层受剪承载力不足高规中4.4.3条有关受剪承载力的疑问高规4.4.3:A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。一框架结构,9层,第一、二层层高5.5,第三层为2.1m高设备层,以上各层4米。经分析,发现第二层楼层受剪承载力与第三层之比仅为0.42,不满足0.65的要求。经分析,认为是因为层高变化影响的。(设备层2.1层高,其计算的楼层承载力很大)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
设计小兵
沙发
砼护坡桩是需要做小应变检测成桩质量的
2014-04-30 13:09:30
赞同0
-
wp27531114
板凳
应该不做的吧
2014-04-30 11:06:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报