土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教,关于等效剪切刚度

求教,关于等效剪切刚度

发布于:2009-06-25 14:40:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先看看计算结果吧
X 向等效剪切刚度比:

层号 等效剪切刚度 比值(上层/本层)

1 227365173.29 0.18
2 39986044.93 1.02
3 40712781.03 2.65 (本层为转换层)
4 107870005.00 1.00
.
.
.
28 16468889.50 0.18
29 3040658.55

Y 向等效剪切刚度比:

层号 等效剪切刚度 比值(上层/本层)

1 70798799.44 0.87
2 61686030.67 1.02
3 62692280.67 1.92 (本层为转换层)
4 120520000.00 1.00
.
.
.
28 16077222.22 0.20
29 3277695.47

采用广厦软件计算。
看结果,2.65应该是超限了,1.97也有点大,请问怎么调整呢???谢谢
  • liwei_1974_02
    liwei_1974_02 沙发
    增加下层墙,或者减弱上层墙
    2009-06-25 16:04:25