土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 减压阀的问题 求教

减压阀的问题 求教

发布于:2009-06-24 10:06:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好~
问下 表压为7的蒸汽 减压到0.7MP 可以选用减压阀么?
我看了一些设计手册上 写的减压阀的规格 阀前压力最大的才1.0MP,还有减压阀不宜设置在温度>200℃的蒸汽管上,但是压力为7MP的蒸汽对应的饱和温度都是285.8℃。。。。如果要7MP减为0.7MP 有什么办法么?
还是我对减压阀的理解有误?请高手指教~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • solaraaa
    solaraaa 沙发
    请将具体参数发给我,我帮你来选型
    要求有:
    蒸汽温度、阀前压力、阀后设定压力,蒸汽流量

    我的电话:010-67803011*234
    萨姆森是专业做调节阀的生产厂商,如果我不能解决,我可以就此案例咨询我们相关的专家
    2009-06-27 22:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • song74948
    song74948 板凳
    当要求减压前后压力比大于5--7倍时,或阀后压力较小时,应串联装两个减压阀,热负荷剧烈波动,两阀之间距离尽量拉长一些,热负荷稳定,其中一个减压阀可用节流孔板代替

    山东供热网
    2009-06-27 08:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多