请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句一般妥思的风量阀在安装时无特殊要求,可随意安装。
要是想系统运行更稳定精准的话,妥思定风量阀在安装时,进风端留有1.5倍阀体高度的进风段,出风端留有1倍的出风端 就可以啦。