土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 定风量阀的安装问题

定风量阀的安装问题

发布于:2009-06-24 09:21:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问各位同行,在安装定风量阀(比如妥思的)时,对其前后的管段是否有长度要求?是不是要大于水利半径的若干倍之类的??望有经验的高手回答,万分感谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rogershu
    rogershu 沙发
    谢谢,在工程施工中印证此问题。
    2009-07-27 21:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • everskyss
    everskyss 板凳
    需要的,进风口3倍直径距离,出口1.5倍。
    2009-06-24 12:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多