土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 审图意见:电梯电源进线开关不能采用带剩余电流保护断路器,为什么?
电梯电源进线开关不能采用带剩余电流保护断路器,为什么?

全部回答(2 )

  • teaglet2009
    带剩余电流保护断路器可以报警不跳闸,为了防止跳闸还是不带好。
    2009-07-01 09:52:01 来自 PC 评论 举报
  • thch19
    电梯电源比较重要一般为二级负荷或者一级负荷,带剩余电流保护断路器,有可能在小短路电流下跳闸,所以不好
    2009-06-24 11:47:24 来自 PC 评论 举报