关于无压锅炉系统设计(急) 衷心感谢

发布于:2005-05-21 22:11:21 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
有一栋2000平米,12米高的办公楼,楼顶有膨胀水箱 现准备给此楼配置一台0.7MW无压锅炉,(锅炉用水为加药处理)请问锅炉房内是否还须设泻压水箱 泻压水箱容量怎么计算?对于无压锅炉系统,办公楼上的膨胀水箱是否有用?是否可以不设分集水器 外网水压良好 锅炉补水是否可以不设补给水泵?补水是接锅炉出水,还是接锅炉回水?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zlx
    zlx 沙发
    我的观点:设置泄压水箱很必要,主要是用来保证锅炉为常压,膨胀水箱是要的,用来定压补水,
    泄压水箱的水来自系统的回水,水箱出水管接到锅炉回水管上,这么做比用回水启闭阀安全多了
    2007-02-08 13:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • dlwyg
    dlwyg 板凳
    无压锅炉补水应将软化水接至补水水箱(一般设置于锅炉上方1米处,通大气管也接至该水箱),该水箱不需做的很大,我的观点0.5立方米够用;如果锅炉出水只供给改办公楼采暖,则无须设置分/集水器.高位膨胀水箱设不设均可.
    2005-07-16 21:38:16

    回复 举报
    赞同0