箱变安装时,有一条10Kv母线想在只有120mm的空间穿过,空气间隙肯定不够,我想给母线套上护套,然后在母线穿过的地方,用3mm厚的绝缘板加强绝缘,不知道行不行,套护套后,母线对地最小距离是多少?我急于想知道,希望各位同仁帮助一下.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板在相同条件下,用二次额定电流1A的CT的话,消耗在电缆上的功率为1.608Ω×1×1=1.608VA.
最后确定CT二次负荷大小时,还要将仪表消耗的功率加进去计算。
回复 举报
“我不用1A的, 觉得精度不够, 而且审核人不同意”这是不对的,CT的精度与其二次电流没有关系。
CT二次电缆要用2.5平的,电缆阻抗和计算公式 在设计手册上都能查到。
回复 举报