土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 敬请各位专家回答:

敬请各位专家回答:

发布于:2005-05-21 20:53:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
现在有一老系统需要改造,需要保留前端的设备,后端的设备全部更换。前端设备均是Diamond(戴蒙德)的快球摄像机和云台摄像机,共有47台。云台控制线已经拉好。且是星形结构(每根云台控制线均一对一直接拉到控制室内)
现在我需要:1、使用国内常用的模拟矩阵来控制这些Diamond(戴蒙德)。2、云台线无法重新铺设(房子已装修好)。如何解决云台线路没有按照标准RS-485串行方式布线造成的前端设备失控现象。目前老系统每周大约出现一次前端设备失控现象。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • szlinkyj
    szlinkyj 沙发
    后端的设备也是Diamond(戴蒙德),但是现在系统使用时间已经很长了,后端设备也出现了一些问题,在维修的过程中,维修周期太长,费用过于昂贵,所以想更换全部后端设备。EMAN我不是很熟悉,是大家公认的专家吗?
    2005-05-26 15:47:26

    回复 举报
    赞同0