土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教室外给水管压力规格的问题

请教室外给水管压力规格的问题

发布于:2009-06-23 09:04:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
第一次做设计,不要见笑。
室外树枝状给水管网,通过水力计算,某一节点的自由水头是46m左右,如果选择塑管,应该选择社么压力规格的合适呢。
我查了一下资料,管道压力的指标太多了,有公称压力、工作压力、设计压力、静水压力、最小要求强度、还要乘以总设计系数等等,完全晕了,到底应该怎么用啊。
谢谢了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chshnd
    chshnd 沙发
    我看采用0.63MPa的管道就可以。
    2009-06-26 17:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    考虑工作压力和试验压力要求,你选择塑管的公称压力为1.0MPa。
    2009-06-24 11:32:24

    回复 举报
    赞同0