关于夏季大体积混凝土施工的求助
关于夏季大体积混凝土施工的求助
关于夏季大体积混凝土施工的求助,本人在江苏昆山施工,最近在做围护,开挖浇捣底板混凝土时间大概在九月,正是最热的时候,平均最高温度可达40度,对温控要求比较高,也看过很多的施工方案,了解到一些,但是现在希望能得到大家的帮助,重点的对夏季施工有指导意义的方案和要点,在这里谢谢了!
发布于
2009-06-23 07:06:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
d113375743
可以再网上查询一下
还有就是应该有专业的混凝土施工手册找找看
2009-06-25 18:23:25
来自 PC
评论
举报
y96sq
1、采用60天强度,尽量减少单方水泥用量(底板混凝土强度等级最好不大于C40,若是C35,单方水泥用量不大于350kg);
2、掺加粉煤灰或磨细矿粉( 粉煤灰单方掺量在90kg以上);
3、使用缓凝剂,控制初凝时间在10小时左右;
4、砂偏细时,严格控制砂率;
5、搅拌时使用冰水;
6、对地泵管采用草袋覆盖,定时浇水冷却,控制入模温度;
7、埋设冷却水管,采用扣件钢管,间距1.2米就可以;
8、浇注完成后,覆盖塑料薄膜,再覆盖棉被子;
9、埋设测温点,浇注完后24-60小时,是温度最高时,若温差偏大,增加砼覆盖层数;