土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护的遥控节点能并联按钮吗?
继电保护的遥控节点能并联按钮吗?这样也可以实现遥控合,跳闸啊。请教各位了。

全部回答(2 )

  • lingxuct
    支持2楼!
    楼主描述不对:“继电保护的遥控节点能并联按钮吗?”
    继电保护是保护回路,自动的,没有地方可设按钮的。
    “可以实现遥控合,跳闸”的回路是控制回路,不是保护回路。
    2009-06-23 15:29:23 来自 PC 评论 举报
  • xuji_123
    不清楚你这样做想实现什么功能?
    正常来说,遥控接点是不需要并联按钮的,同样可以实现遥控分、合闸,用2付接点就可以实现这样的操作。现在的测控装置,有很多付接点的,不用考虑接点够不够用的问题。
    2009-06-22 21:54:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。