土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教高手,286KW的电动机用什么方法启动最好?

请教高手,286KW的电动机用什么方法启动最好?

发布于:2009-06-22 17:09:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教高手,现有一个286KW的电动机,启动时电流太大了,请问用什么方法启动最好?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qlw.a
    qlw.a 沙发
    如果电源容量大于电动机容量的3倍,就可以直接启动。但是为了省电,可以用变频器启动 会很经济安全的
    2009-06-23 14:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • heipao0509
    heipao0509 板凳
    该电动机为低压380V的,每次启动电流太大了
    2009-06-23 10:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GE综保MIFII 的误动作问题

我公司低压变压器保护采用的是GE MIFII综保装置,非电量逻辑通过A8、A10来实现的。22台变压器运行2年以来,已经有多台变压器出现了“非电量”保护误动作跳闸。以前个别跳的时候以为是直流绝缘瞬间接地引起,就把A8这根线拆了,以为这样就解除了非电量保护。这次强对流天气期间,又发生了在A8已经拆了的情况下,7台变压器同时“非电量”跳闸。后来分析可能是因为A8与A10之间的逻辑条件满足了(电位差大于75V),仍然会跳闸,现在把逻辑设置也解除了。没再出现跳闸。但后台机仍然经常出现“变压器非电量"信号.

回帖成功

经验值 +10