发布于:2005-05-21 16:54:21
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
1.根据灭火设计手册:D=√4Q/3.14V,确定消防管D=0.1米,Q=10L/S,可得:V=1.27米/秒;有(见设计手册P183)I=0.0107*V*V/D*1.3,得I=0.132754,所以沿程损失=0.132754*95(管长)=12.6米;
2.查水力计算表,Q=10L/S,则V=1.15米/秒,I=0.0269,所以沿程损失=0.0269*95(管长)=2.6米;
请问我哪种计算方法是对的?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板为什么2是对的?
第一种方法错在哪了?我是按设计手册做的啊?能给我理由吗?
回复 举报
回复 举报