各位大哥,小弟刚开始做设计,感谢大家帮助。做了个框架结构,独立基础,填充墙下的基础梁应该怎么计算,是需要输入一层按照框架梁算还是按照两端简支连续梁手算还是别的算法?问过别人,意见不统一,望高手赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
mayunjun
沙发
桩基规范中还需要验算桩顶水平力,具体详细看看新的桩基规范(包括桩基规范中后压浆技术条文部分)。
2009-06-24 10:30:24
赞同0
-
mayunjun
板凳
30层的高层住宅不可能选用管桩基础,对于30层的高层住宅建筑无论采取任何布桩方式,单桩极限承载力都应该要求不会小于8000KN,若是低于这个值估计设计很难布桩,这么高的单桩承载力选用任何直径管桩都很难实现,而且也很难找到如此高单桩承载力的管桩施工机械。应该选用直径600~800钻孔灌注桩(应采取后压浆技术,单桩极限承载能力可提高50~75%),采用后压浆技术时,应尽可能选用小直径钻孔灌注桩(承载力提高效果明显)。
2009-06-24 10:29:24
赞同0