土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 请问这个挠度问题的原因?
我在计算一个十字梁的时候,查看pkpm的挠度结果显示如下图。
我想问的是:为什么两个方向的挠度值为什么差这么大,比如一边是10.5,另一边是29.2.按理说十字梁中点的挠度值应该协调啊?
程序显示的结果是什么意思呢?

[ 本帖最后由 sxgsfl 于 2009-6-22 10:38 编辑 ]

未命名.JPG

全部回答(1 )

  • 蝶之过
    一个是框架梁挠度,一个是次梁挠度,程序是对的,你这个谈不上十字梁
    2009-06-22 14:10:22 来自 PC 评论 举报