变电所应急照明

发布于:2009-06-21 21:54:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们变电所是的应急照明是这样的:
1、应急照明箱采用的是自动切换开关。由于没有图纸,看实际接线目前只接一路交流电源,另一路来的是直流电源,但电缆在那甩着,没接。所带回路是控制室及6KV室用的带蓄电池的灯具,平时用作正常工作照明。现在发现断开开关后,蓄电池供电时间还不到10分钟就没电了。所以就把那个直流电缆接到电源箱上了。发现在送直流电时,各灯具不能正常点亮,有的长时间后亮了,有点灯管两侧只有红光,不见亮。而且墙上的开关开始冒烟了。

请大家帮忙看看是什么问题造成的?

另外,我想问一下,110KV室在规范中用不用装应急照明?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    日光灯只能用交流电源,接直流电源就会烧坏灯具和线路,之所以没接,是原安装时灯具用错了,应急灯单独一路用白炽灯好了,当交流电源失电时,自动开。
    2009-06-22 06:46:22