该断路器在没有通电情况下,将手柄推到合闸位置以后,按下trip按钮,手柄回到的位置 是 什么位置?在这个位置手柄无法推到合闸位置,必须先将手柄推到分闸位置,才能够将手柄退到合闸位置,这是为什么?
  • hzhlsh
    hzhlsh 沙发
    脱扣位置!!!!!!!!!!!!!
    2009-06-21 19:17:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:施耐德NSX系列断路器

断路器上有3处可调部分一个是lo(A)一个是lr(乘lo)一个是lst(乘lr)请问各是什么意思,()里是单位么?