进日做了一个土石坝加固工程,其中有上游加土工膜防渗设计方案,我用dqb和理正渗流计算渗流场,可是算出来一个浸润线太低,一个太高,有哪位朋友算过这种工况的,请给予指点!有算例最佳!多谢!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • michaelbing
    michaelbing 沙发
    :funk: 7楼的说的没错啊,砼面层+垫层+无纺土工布渗透系数输入多少好呢,输100左右有个骤降但是幅度较小,输入0.005左右浸润线就直接降到下游水位差不多了。该怎么计算呢?
    2009-09-07 08:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • kaigang_0
    kaigang_0 板凳
    我前一段时间也做了一个类似计算,用的是理正计算软件,假设方式为3楼的第二种,计算结果浸润线接近下游水位,并且在进行稳定计算时,程序取得浸润线前段就是直线下降到接近下游水位处,很是难以理解!