1、有一12层宾馆建筑,仅有最顶上4个楼层的走道不满足自然排烟要求,走道长度87m,走道面积210m2,没有做排烟竖井,现在考虑每层单独设置排烟口和风机单独排出室外.这种方法可行不??
2、按照规范,每层设置三个排烟口(能满足30米距离的要求),安装排烟管直通外墙,在烟管末端设风机,按规范排烟量=210x60=12600m3/h
那排烟口尺寸面积=[12600÷(3600x10)]÷3=0.12m2,那么选择排烟口及风管尺寸为=500mmx250mm
风速度为9.8m/s(满足不大于10的要求),从走道到外墙长度为6米
本人不是搞暖通的,看了看规范,不知道这种做法是否可行,请大家帮忙看看,尽量详细些,要有计算式,还有风机的如何选择