土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 井水回灌的问题

井水回灌的问题

发布于:2009-06-20 22:19:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们四平双辽地区地下水位为3-4米,一抽水二个回灌,几分钟井水回灌就满了!请问高手指教.水泥管,三十米深

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghaiming1688
    一抽两回既使自然回灌也是完全可以百分之百回灌的,问题出在你的井身结构和施工工艺。
    2009-08-21 19:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • liyaokun
    liyaokun 板凳
    目前国内采用的回灌方法有三种:即真空回灌、加压回灌和自流回灌,一般耒说加压回灌比自流回灌或真空回灌量要大。对于你那里的情况,由于水文地质条件不清楚,很难说清到底那种好。
    2009-08-21 09:41:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助,水源热泵中的冷冻水和冷却水

看了几个水源热泵的工作原理图,被接管的流程搞糊涂了,从井水中抽取的水经过热泵处理成为空调供水,经末端装置处理后再变为空调回水,然后在进入热泵处理,那请问冷却水以及回灌过程呢 怎么感觉冷冻水和冷却水是同一个系统 ???

回帖成功

经验值 +10