请教23.7米高的楼,散热器采暖所需的PP-R管管材承压能力是多少。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wqld001
    wqld001 沙发
    如过楼高H=23.7m,加上富裕量和安全性,本人认为应该按0.8MPA去复核热水管,应该木有问题的。欧了!~~
    2009-07-06 19:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • songdafashi
    songdafashi 板凳
    PPR管用于散热器采暖一般选择S2.5系列,承压能力好像是2.5MPa吧 !冷水选用S5系列(1.2MPA)或S4系列(1.6MPA);生活热水选用S3.2系列(2.0MPA)。采暖也有选择S2系列的,但是这种型号管材市场上很少见。
    如果你的立管用的也是PPR,根部工作压力约为0.7MPA,S2.5系列应该可以满足的。