正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
做为供暖的调度中心调度长应该掌握那些方面的知识啊!知道的简单说一下啊呵呵我也是学暖通的不过我看到论坛里的高手都太厉害了有时间一定向你们好好请教啊!有知道的可以加我QQ:100210000小弟在此先谢过各位大虾了!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wqld001
沙发
如过楼高H=23.7m,加上富裕量和安全性,本人认为应该按0.8MPA去复核热水管,应该木有问题的。欧了!~~
2009-07-06 19:09:06
赞同0
-
songdafashi
板凳
PPR管用于散热器采暖一般选择S2.5系列,承压能力好像是2.5MPa吧 !冷水选用S5系列(1.2MPA)或S4系列(1.6MPA);生活热水选用S3.2系列(2.0MPA)。采暖也有选择S2系列的,但是这种型号管材市场上很少见。
2009-07-05 19:05:05
赞同0
加载更多回复 举报
如果你的立管用的也是PPR,根部工作压力约为0.7MPA,S2.5系列应该可以满足的。
回复 举报