土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 110kv变电站避雷针安装

110kv变电站避雷针安装

发布于:2009-06-20 19:47:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
正在做一个110kv屋顶开关站,根据计算避雷针的接地位置距变压器中性点无法满足15M的距离要求(接地工程已经做完,无法更改),请问能否将避雷针装在变压器的钢构架上焊接一个110kv瓷瓶,避雷针装瓷瓶上,与钢构架利用110kv瓷瓶绝缘。是否有更好的安装方式保证避雷针的稳定(针高17M,重30KG),总觉得避雷针的稳定性不够?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yamldm
    yamldm 沙发

    学习一下构架避雷针
    2011-06-02 19:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    什么叫屋顶开关站?
    避雷针一般不宜装在变压器构架上的,因为变压器低压侧绝缘受不了.如果一定要装,需要按照DLT620-1997的要求,很麻烦的.
    避雷针装在瓷瓶上?别逗了,避雷针是要引雷的,你把避雷针装在瓷瓶上那还要不要用引下线呀,用了引下线,瓷瓶就不起作用了,不用引下线,避雷针白装了.
    规范要求避雷针的引下线接地位置与变压器的中性点接地点的地下沿接地体要求满足15米.请注意:是沿接地体,而不是直线距离,因此你可以把接地体绕个弯接入主接地网不就得了?
    我们都是这么多的,城区变电所都将接地网连在一起的.
    你不是避雷针还没做么?就这么办!没错的.
    2009-06-21 20:48:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

罐区的防雷设计

按照规范的规定,罐区的罐的防雷,如果罐壁厚大于4毫米可不设独立避雷针。这个壁厚指的是罐的哪一部分?罐顶还是罐侧璧

回帖成功

经验值 +10