0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
有关操作过电压的问题~《注册电气工程师执业资格考试专业复习指导书(发输变电专业)》p282 9.1.2.2操作过电压的允许水平:操作过电压计算倍数宜取下列数值:......相对地:500kV 2%统计过电压 2.0p.u.330kV 2%统计过电压 2.2p.u.110~220kV 计算用最大过电压 3.0p.u.......“(DL5090中亦有相同规定)现以220kV为例,由于操作过电压的1.0p.u.=1.414×Um/1.732,Um为系统最高电压(220kV系统即为252kV)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wzy1568
沙发
如果输出属于三相均衡负载,那么用一块单相电表计量*3是可以的,但是其中有一个为2极开关,说明它有单相负载功率输出,那么三相负载不可能达到均衡,所以说计量数据只能供参考,至于那样的接法,A箱不可能得不到电,关键是你的A相电流回路是不是串接在计量表回路之中。
2014-09-15 12:54:15
赞同0
-
xtanui
板凳
“们有一个配电箱,里面的元件是,一块直入式单相电度表,一个总开关三相63A,3个分开关,2个是3极的,一个是2极漏电,我现在的接法是,主开 关出线A相接电度表的进线,电度表的出线接分开关的A相,主开关的B、C相接分开关的B、C相,这样接不知道行不行,设计院的图纸就是这么设计的”。对完全对称的三相负荷是可以的哈。
2009-07-09 20:39:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报