土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 进线柜后门要不要设置“五防”联锁

进线柜后门要不要设置“五防”联锁

发布于:2009-06-20 11:39:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10kV中置柜的进线柜由于不装接地刀,若要设置五防需要用带电显示器与电磁锁来闭锁。有人说后门(盖)需要扳手才能打开,不需加装电磁锁。如果此说法正确所有后门不都不要闭锁了?他们都是需要扳手才能打开的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ykmyy
    ykmyy 沙发
    加电磁锁和微机五防锁
    2009-07-01 17:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • wei07083619
    wei07083619 板凳
    电气闭锁和机械闭锁都可以用啊,不一定要电气,就看你自己喜欢怎么搞.
    2009-06-20 17:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多