规范上一般对消防泵起泵条件有要求:手报按钮起泵、消防主机起泵、压力低起泵。。。。。。,但是没有要求停泵的说明,一般都是手动停泵。

可是在实际中,经常遇到工厂内有的个别人使用消防水,而没有与相关的安全负责人联系,这样容易造成消防泵起来了,而安全负责人可能不知道,造成水泵长时间运行的情形发生,我们是不是可以用压力信号来控制消防泵停泵哪?当消防水压力超过一定压力值后消防泵自动停泵?
请指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • glpxjun
    glpxjun 沙发
    稳压泵起泵和停泵都有电接点压力表自动控制,且流量不大。另,我也是看资料,主泵启动一般不设置自动停止,会设置自动卸压阀门来卸压。
    2009-10-15 13:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • haugihon
    haugihon 板凳
    消防泵的启动确实靠报警按钮启动,但是如果系统中有稳压泵你所描述的情形会启动,如果是单栓放水不会导致主泵启动,这个就是为什么规范要求稳压水泵流量不大于5L/S的原因