消防水池容量

发布于:2005-05-20 21:07:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
何种情况下,消防水池容量要考虑室外消防水量,室外环壮管网可不考虑室外消防水量,枝壮管网是否要考虑 室外消防水量呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • flower442
    flower442 沙发
    一般消防用水量确定以后,先要看市政给水管网是否能够满足室内外消防水量和压力的要求,如果不能,看能不能满足室外的,如果可以,则消防水池按室内消防用水考虑,否则,按室内外相加考虑。
    2005-05-21 13:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • wzhsjy
    wzhsjy 板凳
    市政压力和流量能满足室外消防用水要求就可以不考虑消防水池中的室外消防流量.如压力不足,可考虑在室外消防引入管处设管道增压泵.
    2005-05-21 10:32:21

    回复 举报
    赞同0