土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MNS抽屉柜问题

MNS抽屉柜问题

发布于:2009-06-19 23:41:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
抽屉中 空开 与 抽屉上的插件 用电缆连接
空开三相 每相2条电缆
3个互感器 2条电缆穿过一个互感器 如果互感器为 100/5 1T(1砸)
请问变比是否发生变化?
为什么要用双电缆,用一条有足够载流量的电缆不好么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 考拉77
    考拉77 沙发
    因为MNS插件主触头接触面太小,在大电流接触不良的情况下极容易发热,烧坏触头。另这样做抽屉内主回路电缆相对来所容易安装。
    2009-06-21 10:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • 考拉77
    考拉77 板凳
    因为MNS插件主触头接触面太小,在大电流接触不良的情况下极容易发热,烧坏触头。另这样做抽屉内主回路电缆相对来所容易安装。
    2009-06-21 10:22:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于预防性试验的问题

请问各位所在单位的配电房电气设备预防性试验几年做一次,是不是一定要请专门的试验公司来做的啊??

回帖成功

经验值 +10