土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器的R22如何抽回到储槽
各位老师同行,大家好!
我现在用的约克厂家的机组,制冷量为2020KW,蒸发器为满液式的.我请教一下怎样调节蒸发器的液位?
在停机时怎样将R22抽回到储槽里?
蒸发器有两个,高度在6米和42米处,回气管路为DN500,供液管路为DN150.

全部回答(3 )

  • 荣昌制冷
    压缩机如果有低压保护,抽氟前先将其短接。
    供液阀肯定是全关哦,关闭后,低压逐渐低了,高压又怎么会超压呢?
    2009-06-27 05:42:27 来自 PC 评论 举报
  • zhang_555jian
    这种办法是不是利用抽真空的方法一样,将蒸发器抽成低压(接近于负压),我想问一下,这样做会不会造成吸气压力过低而使压缩机停车?
    再有,供液总阀是全部关闭?还是留有一定开度,全关会不会造成储液器超压,造成压缩机排压过高而停车?
    我们用的压缩机对吸排气都是有保护的.
    2009-06-26 21:54:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 807 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10