关于低压配电中断路器极数的选择

发布于:2009-06-19 22:22:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我现在对低压配电设计中,断路器极数的选择很是不清楚
我一般照明选择1P
插座选择1P+N,空调挂机插座我用1P+N,但师姐说用1P就够了
进线选择1P+N
双电源切换箱选择4P
进楼总开关选择4P
电表箱总开关选择3P
大家看看对不对

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yyy0oo
    yyy0oo 沙发
    一般照明选择1P
    插座选择1P+N,空调挂机插座用1P(因为安装高度2.2m,人体不易触碰,可以不需要漏保),柜机采用IP+N。
    进线选择1P+N(因为补负责的施工员常会将火零线接反,比如插座的两个孔的火零线反接)
    双电源切换箱选择4P
    进楼总开关选择3P
    电表箱总开关选择3P+N(300mA,规范规定)
    大家看看对不对
    2010-08-17 18:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • guihuacun
    guihuacun 板凳
    1P+N的断路器N线是直通,N线没保护功能。1P+N和2P的空开价格相差不是很多,2P的只是比1P+N稍微宽一点点,进线是作为总保护,选2P的安全系数要高许多。